一、选择题
1.在大接地电流系统中,在故障线路上的零序功率方向实际上都是( )。
A.由线路流向母线   B.由母线流向线路
C.不流动           D.由故障点流向大地
2.当限时电流速断保护的灵敏系数不满足要求时,可考虑( )。
A.采用过电流保护               B.与下一级过电流保护相配合
C.与下一级电流速断保护相配合   D.与下一级限时电流速断保护相配合
3.在中性点非直接接地系统中,为了提高供电的可靠性,电流保护的接线方式应采用( )。
A.三相星接线   B.两相星接线   C.0°接线方式   D.90°接线方式
4.电磁型电流继电器的动作条件是( )。
A.    B.    C.
5.中性点接地开关合上后其( )投入。
A.中性点零序过流   B.间隙过流   C.间隙过压   D.220KV电流保护
6. 电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( )。
A.可靠   B.不可靠   C.灵敏   D.不灵敏
7.两只变比相同、容量相同的CT,在二次绕组串联使用时( )。
A.容量和变比都增加1倍   B.变比增加1倍,容量不变。
C.变比不变,容量增加1倍
8. 对于采用不对应接线的断路器控制回路,控制手柄在“跳闸后”位置而红灯闪光,这说明()。
A.断路器在合闸位置   B.断路器在跳闸位置
C.断路器合闸回路辅助触点未接通。
9.故障点过渡电阻对距离保护正确测量的影响()。
A.对长线路大   B.对短线路大   C.与线路长度无关
10.欠电压继电器的动作电压( )返回电压。
A.大于   B.小于   C.等于
11. 继电保护中用于测量被保护对象的各类运行参数,在故障情况下将测得的故障参数与给定的整定值进行比较,将比较结果输出给逻辑部分的是( )的作用。
A.执行部分   B.逻辑部分   C.显示部分   D.测量部分
12.发电机单继电器式横差保护为防止励磁回路一点接地后发生瞬时性第二点接地引起保护误动作,采取的措施是( )。
A.接入TA   B.接入KT   C.接入TV
13.零序电流的大小,主要取决于( )。
A.发电机是否接地           B.变压器中性点接地的数目
C.用电设备的外壳是否接地   D.故障电流
14.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( )。
A.100%   B.2/3   C.1/3   D.0
15.电流速断保护定值不能保证( )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。
A.速动性   B.选择性   C.灵敏性   D.可靠性
16.方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是( )。
A.提高灵敏度   B.消除正向出口三相短路的死区
C.防止反向出口短路动作
17.限时电流速断保护的灵敏系数要求( )。
A.大于2   B.大于1.3~1.5   C.大于1.2   D.大于0.85
18.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( )。
A.全阻抗继电器         B.方向阻抗继电器
C.偏移特性阻抗继电器   D.上抛圆阻抗继电器
19.比相原理只适用于比较两( )之间的相位关系。
A.交流量   B.直流量   C.同频率交流量   D.绝对值
20.无时限电流速断保护的动作电流应按躲开( )来整定。
A.下一条线路出口处通过保护的最小短路电流
B.下一条线路出口处通过保护的最大短路电流
C.下一条线路出口处通过保护的最大负荷电流
D.下一条线路出口处通过保护的最小负荷电流
21. 继电保护中用于测量被保护对象的各类运行参数,在故障情况下将测得的故障参数与给定的整定值进行比较,将比较结果输出给逻辑部分的是( )的作用。
A.执行部分   B.逻辑部分   C.显示部分   D.测量部分
22.相差高频保护的基本工作原理是( )。
A.比较被保护线路两端的功率方向   B.比较被保护线路两端电流的相位
C.比较被保护线路两端电流的大小   D.比较被保护线路两端电流的频率
23.电磁型电流继电器的动作条件是( )。
A.Me≥Mf   B.Me≤Mf   C.Me≥Mf+Ms   D.Me≥0
24. 在中性点非直接接地电网中的串联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,三相完全星接线电流保护只切除远离电源故障点的几率为( )。
A.100%   B.2/3   C.1/3   D.0
25.过渡电阻对距离继电器工作的影响是( )。
A.只会使保护区缩短   B.只会使继电器超越
C.视条件可能会失去方向性,可能使保护区缩短,也可能使继电器超越
26.系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会( )。
A.正确动作   B.拒动   C.误动
27.使电流速断保护有最大保护范围的运行方式为系统( )。
A.最大运行方式   B.最小运行方式   C.正常运行方式   D.事故运行方式
28.对于三段式距离保护,当系统振荡且振荡中心位于保护范围内时,阻抗元件的启动顺序是( )。
A.Ⅰ段Ⅱ段Ⅲ段    B.Ⅲ段Ⅱ段Ⅰ段
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段同时   D.任意顺序
29.阻抗继电器接入第三相电压,是为了( )。
A.防止保护安装正向两相金属性短路时方向阻抗继电器不动作
B.防止保护安装反向两相金属性短路时方向阻抗继电器误动作
C.防止保护安装正向三相金属性短路时方向阻抗继电器不动作
30.变压器差动保护差动继电器内的平衡线圈消除哪一种不平衡电流( )。
A.励磁涌流产生的不平衡电流
B.两侧相位不同产生的不平衡电流
C.TA计算变比与实际变比不一致产生的不平衡电流
D.两侧电流互感器的型号不同产生的不平衡电流
31. 继电保护中用于测量被保护对象的各类运行参数,在故障情况下将测得的故障参数与给定的整定值进行比较,将比较结果输出给逻辑部分的是( )的作用。
A.执行部分   B.逻辑部分   C.显示部分   D.测量部分
32. 中性点装设消弧线圈后,发生接地故障时的电感电流大于电容电流,此时的补偿方式为( )。
A.完全补偿方式   B.过补偿方式   C.欠补偿方式   D.零补偿方式
33. 利用变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量的特征,通常采用( )构成变压器差动保护。
A.二次谐波制动原理   B.带速饱和变流器的差动继电器
C.鉴别波形间断原理   D.波形对称原理。
34.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( )
A.最大运行方式   B.最小运行方式   C.正常运行方式   D.事故运行方式
35.电力系统发生振荡时,( )可能发生误动。
A.电流差动保护   B.电流速断   C.零序电流速断保护
36.PT失压时,线路微机保护应将( )自动闭锁。
A.电流差动保护   B.电流速断保护   C.距离保护   D.零序电流保护
37.变压器装设的过流保护,是变压器( )
A.负荷过电流的主保护   B.差动瓦斯保护的后备保护
C.线圈相间短路过电流的主保护
38.瓦斯保护的保护范围是( )
A.油箱内部故障   B.引线故障   C.各侧电流互感器故障
39. 在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( )
A.有机会只切除一条线路   B.100%切除两条故障线路
C.不动作即两条故障线路都不切除
40.变压器采用复合电压起动的过电流保护时,低压元件灵敏度与( )。
A.变压器连接组别有关   B.变压器连接组别无关
C.短路点位置无关   D.短路类型有关
41.中性点装设消弧线圈后,发生接地故障时的电感电流大于电容电流,此时的补偿方式为( )。
A.完全补偿方式   B.过补偿方式   C.欠补偿方式   D.零补偿方式。
42.当限时电流速断保护的灵敏系数不满足要求时,可考虑( )。
A.采用过电流保护               B.与下一级过电流保护相配合
C.与下一级电流速断保护相配合   D.与下一级限时电流速断保护相配合
43.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( )。
A.最大运行方式   B.最小运行方式
C.正常运行方式   D.事故运行方式
44.过电流继电器的返回系数( )。
A.等于0   B.小于1   C.等于1   D.大于1
45.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( )。
A.方向性   B.可靠性   C.灵敏性   D.选择性
46.两相三继电器与两相两继电器相比,在被保护线路发生两相短路时,保护的灵敏系数( )。
A.两相三继电器高   B.相等   C.两相三继电器低   D.两相两继电器高
47.高频保护使用的频率,最低的是( )。
A.50KHZ   B.50HZ   C.100KHZ
48.断路器失灵保护在()动作。
A.断路路拒动时   B.保护拒动时   C.断路器失灵
49.继电器按其结构形式分类,目前主要有( )。
A.测量继电器和辅助继电器           B.电流型和电压型继电器
C.电磁型、感应型、整流型和静态型   D.启动继电器和出口继电器
50.变压器空载合闸时,励磁涌流的大小与( )有关。
A.断路器合闸速度   B.合闸初相角   C.绕组类型   D.变压器结构
三、简答题
1.什么叫继电保护装置,其基本任务是什么?
2.什么是重合闸后加速?有何优缺点?
3.电力系统振荡对距离保护有什么影响?
4.什么是系统的最大、最小运行方式?
5.功率方向继电器的接线方式有哪些要求?
6.零序电流灵敏I段与零序电流不灵敏I段的区别是什么?分别在哪种情况下起作用?
7.什么是重合闸后加速?有何优缺点?
8.变压器纵差保护中的不平衡电流包括哪些?
9.何谓频率混叠现象?如何消除?
10.高频通道的主要组成元件及其作用是什么?
11.什么是主保护?何谓后备保护?何谓近后备保护?何谓远后备保护?
12.变压器纵差动保护动作电流的整定原则是什么?
13.大型变压器的主要故障有哪些?通常装设的保护有哪些?
14.什么是纵联保护?纵联保护包括哪几部分?
15.画出方向阻抗继电器的特性圆,并说明方向阻抗继电器的特点?
16.保护装置由哪三部分构成?它们的作用分别是什么?
17.什么叫重合闸前加速?
18.高频闭锁方向保护动作跳闸的条件是什么?如果通道遭到破坏,当内部故障和外部故障时,保护的工作会受到何影响?
19.母差回路是怎样构成的?
20.线路纵联保护的信号主要有哪几种?作用是什么?
21.什么叫继电保护装置,其基本任务是什么?
22.什么叫线路的纵联保护?
23.零序保护的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段的保护范围是怎样划分的?
24.何谓三段式电流保护?其各段是怎样获得动作选择性的?
25.发电机故障的基本类型及其对应的保护有哪些?
选择题
1-10  A D B A A C C A B A
11-20 D B B B B B B B C A
21-30 D B C A C C A B B C
31-40 D B B B B C B A A B
41-50 B D B B D B A A C B
简答题
1.继电保护装置是指安装在被保护元件上,反应被保护元件故障或不正常运行状态并作用与断路器跳闸或发出信号的一种自动保护;基本任务:(1)发生故障时,自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭受破坏,保证其它非故障部分迅速恢复正常运行;(2)对不正常运行状态,根据运行维护条件(如有无经常值班人员),而动作于发出信号、减负荷或跳闸。此时一般不要求保护迅速动作。
2.当被保护线路发生故障时,保护装置有选择地将故障线路切除,与此同时重合闸动作,重合一次,若重合于永久性故障时,保护装置立即以不带时限、无选择地动作再次断开断路器。这种保护装置叫做重合闸后加速。优点:第一次有选择性切除故障,不扩大停电范围;保证永久性故障能瞬时切除,并仍有选择性;不受网络结构和符合条件的限制。缺点:每个断路器都需装设一套重合闸;第一次切除故障可能带有延时。
3.振荡中心位于保护范围的正方向时,若测量阻抗轨迹进入阻抗继电器动作区,阻抗继电器将受振荡影响而周期性误动作;阻抗继电器将受振荡影响的程度与阻抗继电器的动作特性有关;阻抗继电器动作特性在复平面上沿振荡轨迹方向的动作区域面积越大,受振荡的影响也越大;而且越靠近振荡中心,影响就越大;振荡中心在保护范围外或保护范围的反方向,则不受影响;若保护动作时限大于系统振荡周期,保护也不受系统振荡影响。
4.在继电保护的整定计算中,一般都要考虑电力系统的最大与最小运行方式。最大运行方式是指系统投入运行的电源容量最大,系统的等值阻抗最小,以致发生故障时,通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。最小的运行方式是指系统投入运行的电源容量最小,系统的等值阻抗最大,以致发生故障时,通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。
5.(1)必须保证功率方向继电器具有良好的方向性,即正方向发生任何类型的短路故障时,继电器都能动作,而反方向短路故障时不动作。(2)尽量使功率方向继电器在正向短路故障时具有较高的灵敏性。
6.零序电流I段与零序电流不灵敏I段的定值整定原则不同,动作灵敏度不同,零序电流I段的灵敏度高(其整定值较小,保护范围较大),作为全相运行、发生接地短路故障时的接地保护,非全相运行时需退出运行;零序电流不灵敏I段的动作灵敏度低(其整定值较大,保护范围较小),作为非全相运行,发生接地故障时的接地保护。
7.当被保护线路发生故障时,保护装置有选择地将故障线路切除,与此同时重合闸动作,重合一次,若重合于永久性故障时,保护装置立即以不带时限、无选择地动作再次断开断路器。这种保护装置叫做重合闸后加速。优点:第一次有选择性切除故障,不扩大停电范围;保证永久性故障能瞬时切除,并仍有选择性;不受网络结构和符合条件的限制。缺点:每个断路器都需装设一套重合闸;第一次切除故障可能带有延时。
8.(1)变压器励磁涌流(当变压器空载投入或外部故障切除后电压恢复时,变压器励磁回路可能出现数值很大的励磁电流,该电流称为励磁涌流);(2)变压器两侧电流相位不同;(3)计算变比与实际变比不同;(4)两侧电流互感器型号不同;(5)变压器带负荷调整分接头.
9.对连续时间信号(频率为f0)进行数字处理时,如采样频率fa<2f0时,一个高于2fa的频率成份经采样后会被误认为是一低频信号,也就是说高频信号“混叠”到了低频段,这一现象称作频率混叠。只要使fa≥f0即可消除这一现象。
10.高频通道主要有以下元件组:阻波器、结合电容器、连接滤波器以及收高频收、发信机。各元件主要作用如下:阻波器:阻止高频信号,通过工频信号;结合电容器:与连接滤波器共同起作用阻止工频信号,通过高频信号;连接滤波器:与结合电容器共同组成一个四端网络的“带通滤波器”,起隔离作用;高频收、发信机:发送和接收信号。
11.主保护是指能够在较短的时限内切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护装置称为后备保护。当电气元件的保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备保护。当电气元件的保护拒动时,由相邻元件的保护装置起后备作用,称为远后备保护。
12.(1)大于变压器的最大负荷电流;(2)躲过区外短路时的最大不平衡电流;(3)躲过变压器的励磁涌流。
13.油箱内故障:各绕组之间的相间短路;各绕组通过外壳发生的接地故障;单相绕组部分线匝之间的匝间短路。油箱外故障:套管或引出线之间的相间短路;绝缘套管闪络或破坏,引出线通过外壳,而发生的接地故障。通常装设的保护:主保护(包括瓦斯保护和纵差动保护或电流速断保护),后备保护,其他保护
14.反应线路两侧的电气量可以快速、可靠地区分本线路对快速切出故障的要求。为此需要将线路一侧的电气量信息传到另一侧去,两侧的电气量同事比较、联合工作,也就是说在线路的两侧之间发生纵向关系,即称纵联保护。两端比较的电气量可以是电流幅值、电流相位和流过两端的功率方向等。完整的纵联保护包括两端保护装置、通信设备和通信通道。
15.

①当测量阻抗Zm的阻抗角不同时,方向阻抗继电器的起动阻抗也不相同。
②方向阻抗继电器在第三象限无动作区。
16.比较测量元件、逻辑判断元件、执行输出元件三部分构成。作用:比较测量元件:测量通过被保护的电力元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护装置是否应该启动。逻辑测量元件:根据测量比较元件输出的逻辑信号的性质、先后顺序、持续时间等,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸、发出信号或不动作,并将对应的指令传给执行输出部分。执行输出元件:根据逻辑判断部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。
17.重合闸前加速保护,是当线路上(包括相邻线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性动作跳闸,而后借助重合闸来纠正,这种方式称为重合闸前加速。
18.高频闭锁方向保护动作跳闸的条件是:故障时,高频闭锁方向保护的方向元件判别为正向故障、且在通道配和延时时间到后未收到线路对侧保护发出的高频闭锁信号时跳闸;如果通道遭到破坏,当内部故障时,保护的工作不会受到影响,可以跳闸;外部故障时,保护的工作会受到影响,远故障端的保护不能收到高频闭锁信号而误跳闸。
19.1)差动回路是由一个母线大差动和几个各段母线小差动所组成的;2)大差动指除母联开关和分段开关以外的母线上所有其余支路电流所构成的差动回路;3)某段母线小差动是指与该段母线相连接的各支路电流构成的差动回路,其中包括了与该段母线相关联的母联开关和分段开关;4)大差动判别母线故障,小差动判别故障母线。
20.线路纵联保护的信号分为闭锁信号、允许信号、跳闸信号三种,其作用分别是:1)闭锁信号:它是阻止保护动作于跳闸的信号,即无闭锁信号是保护作用于跳闸的必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和无闭锁信号两个条件时,保护才作用于跳闸。2)允许信号:它是允许保护动作于跳闸的信号,即有允许信号是保护动作于跳闸的必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和有允许信号两个条件时,保护才动作于跳闸。3)跳闸信号:它是直接引起跳闸的信号,此时与保护元件是否动作无关,只要收到跳闸信号,保护就作用于跳闸,远方跳闸式保护就是利用跳闸信号。
21.继电保护装置是指安装在被保护元件上,反应被保护元件故障或不正常运行状态并作用与断路器跳闸或发出信号的一种自动保护;基本任务:(1) 发生故障时,自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭受破坏,保证其它非故障部分迅速恢复正常运行;(2) 对不正常运行状态,根据运行维护条件(如有无经常值班人员),而动作于发出信号、减负荷或跳闸。此时一般不要求保护迅速动作。
22.线路的纵联保护是当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置,是线路的主保护。它以线路两侧判别量的特定关系作为判据。即两侧均将判别量借助通道传输到对侧,然后,两侧分别安装对侧与本侧判别量之间的关系来判别区内故障或区外故障。
23.零序保护的Ⅰ段是按躲过本线路末端单相短路时流经保护装置的最大零序电流整定的,它不能保护线路全长。零序保护的Ⅱ段是与保护安装处相邻线路零序保护的Ⅰ段相配合整定的,它不仅能保护本线路的全长,而且可以延伸至相邻线路。零序保护的Ⅲ段与相邻线路的Ⅱ段相配合,是Ⅰ、Ⅱ段的后备保护。Ⅳ段则一般作为Ⅲ段的后备保护。
24.由电流速断、限时电流速断与定时限过电流保护组合而构成的一套保护装置,称为三段式电流保护。电流速断保护是靠动作电流的整定获得选择性;过电流保护是靠上下级保护动作时间的配合获得选择性;限时电流速断保护是靠上、下级保护的动作电流和动作时间的配合获得选择性。
25.发电机故障的基本类型及其对应的保护包括:定子绕组及引出线相间短路故障及其对应的纵差保护;定子绕组单相匝间短路和分支开焊故障及其对应的匝间保护;定子绕组单相接地故障及其对应的定子接地保护;转子绕组一点或两点接地故障及其对应的转子接地保护;励磁回路一点或两点接地故障及其对应的励磁回路接地保护;励磁回路失磁故障对应的发电机失磁保护。

奥鹏易百网www.openhelp100.com专业提供网络教育各高校作业资源。